Zasilacz S8VK-T48024-400 (z powłoką)
Zasilacz trójfazowy
Moc znamionowa: 480W
Napięcie wejściowe
3x 380 do 480 VAC,
2x 380 do 480 VAC,
od 450 do 600VDC,
Dopuszczalny zakres:
3x 320 do 576 VAC,
2x 340 do 576 VAC,
od 450 do 810 VDC,
Napięcie wyjściowe: 24V
Prąd wyjściowy: 20A
Wymiary (szer.xwys.xgł.)[mm]: 95x125x140
Sprawność typowa przy 230VAC: 91% (24V)
Wejście:
Znamionowe napięcie wejściowe:
3 × 380 do 480 VAC, 2 × 380 do 480 VAC, 450 do 600 VDC,
Dopuszczalny zakres:
3 × 320 do 576 VAC, 2 × 340 do 576 VAC, 450 to 810 VDC
Wyjście:
Zakres regulacji napięcia:
22,5 do 29,5 V (z reg. napięcia),
Wpływ zmian napięcia wejściowego:
Maks. 0,5% (przy napięciu wejściowym 3 × 320 do 576VAC, obciążenie 100%),
Wpływ zmian obciążenia:
Maks. 1,5% przy obciążeniu 0 do 100%,
Wpływ zmian temperatury:
Maks. 0,05%/ °,
Zabezpieczenie
przeciwprzeciążeniowe: Tak. 125% prądu znamionowego,
Zwiększenie mocy: 120% prądu znamionowego,
Zabezpieczenie przed przepięciem: Tak ,
Temperatura otoczenia: -40 do 70°C (-40 do 158°F) ,
Praca szeregowa: Tak, Maks. 2 moduły,
Praca równoległa: Tak, Maks. 2 moduły,
Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI): Zgodnie z normami EN 61204-3, EN55011 klasa B,
Podatność elektromagnetyczna (EMS): Zgodnie z normą EN 61204-3, wysokie poziomy surowości,
Emisja harmonicznych prądu: Zgodnie z normą EN 61000-3-2,
Zgodność z normami: UL: UL 508 (zestawienie), ANSI/ISA 12.
12.01, UL 60950-1, CSA: C22.2 nr 60950-1,
EN/VDE: EN 50178 (=VDE 0160), EN 60950-1 (=VDE 0805),
Certyfikat morski (Rejestr Lloyda)
Zgodność ze standardami: SELV (EN 60950-1/EN 50178/UL 60950-1), PELV (EN 60204-1, EN 50178),
Bezpieczeństwo transformatorów mocy (EN 61558-2-16), EN 50274 dla elementów zacisków
Stopień ochrony: IP20 zgodnie z normą EN/IEC 60529,
© 2021 Radar Automatyki